Ce week-end un chanteur s’est pris quelques décharges de jus sur son micro.
J’ai vérifié l’alimentation fantôme n’était pas activé sur cette ligne
La console (A&h SQ-5) est neuve ainsi que son boîtier de scène AR2412
Seul le micro et la rallonge XLR était au chanteur ?
Que dois-je vérifier ?
Courant sur Micro
- Jb07
- Habitué
- Messages : 112
- Enregistré le : 20 oct. 2018, 8:38
- Localisation : Satillieu(07)
- ziggy
- Admin
- Messages : 14475
- Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
- Localisation : Lozère (48)
- Contact :
Courant sur Micro
mauvaise terre !!!!!!!!!!!!! ou PAS de prise de terre du tout ??
donc l'alimentation électrique, la prise de courant, la rallonge etc etc....
=> mesurer la tension entre neutre et terre; s'il y a plus d'un Volt = mauvais !!
donc l'alimentation électrique, la prise de courant, la rallonge etc etc....
=> mesurer la tension entre neutre et terre; s'il y a plus d'un Volt = mauvais !!
- Jb07
- Habitué
- Messages : 112
- Enregistré le : 20 oct. 2018, 8:38
- Localisation : Satillieu(07)
Courant sur Micro
J'ai trouvé une rallonge défectueuse qui alimentait le boitier de scène (terre débranché à l'intérieur de la fiche). Après réparation j'ai 2v en Terre/Neutre
- Barthedoc
- Modo
- Messages : 1446
- Enregistré le : 10 nov. 2007, 16:38
Courant sur Micro
Bonjour
Les voltmètres ont quelquefois une forte impédance, ce qui donne des mesures de voltage positives avec une intensité micrométrique donc sans danger pour le chanteur
fais une mesure sur le point 01 du rack qui lui doit être à un voltage nul.
Les voltmètres ont quelquefois une forte impédance, ce qui donne des mesures de voltage positives avec une intensité micrométrique donc sans danger pour le chanteur
fais une mesure sur le point 01 du rack qui lui doit être à un voltage nul.