Chap

Message par Chap » 3 mai 2004, 18:00

Je vous fais une fois de plus la réverence, ô gran Ziggy (NB: j'arrive toujours pas à trouver la pièce pour l'ampli bst :cry: , 'fin bref, si t'as des nouvelles...)
J'ai bien suivi votre ptite discussion sur les groupes. J'te le donne en mille mon groupe a fait tilter une sortie de mon ampli (BST Liker 1650) J'te dit pas la gueule qu'on avait (évidemment quand tu te fais avoir comme un bleu ça la fout mal :lol: :evil: )
Bon alors, j'ai bien compris tous vos conseils (j'peux t'assurer que j'me ferai pas avoir 2 fois !!!) le seul problème c'est qu'je connais pas toutes les spécificités de mon groupe, et le type qui me la vendue n'en sait pas plus que moi :roll:
Voilà, voilà donc si quelqu'un sait ce qu'un SDMO Phoenix 3000 a dans le ventre, qu'il me fasse signe au plus vite histoire qu'on reprenne la chose avec plus de sérieux (d'ailleurs sans vous passer la brosse :wink: heureusement qu'un site aussi pointu existe, soit dit en passant)
Le "maître des décibels déchainés" (j'adore cette expression) te salue bien bas ô grand ziggy et une fois de plus MERCI

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 3 mai 2004, 19:06


Chap

Message par Chap » 3 mai 2004, 19:31

Un gro méga BIG UP à toi Globe :P :P :P
Tchô tout le monde

foisse

Message par foisse » 5 mai 2004, 11:53

ma soirée se passe le le vendredi 21 mai en aveyron

je misére trop pour comprendre ce qu il faut malgré tes explication ces surtout pour savoir commen si on achete ou loue un interupter ou autre on peu savoir si il protrege le matos faut t'il calculer par rapport au matos que lon utilise ou alors ces outil limite tous ce qui est sur tension intensité ....donc il sont plus ou moins standar et il faut pas allez chercher plus loin

Merci encore de ta patience sa me plairer bien que tu me le loue comme sa tu m'expliquerai les branchement....

napo
Habitué
Habitué
Messages : 59
Enregistré le : 12 mars 2004, 0:36
Localisation : paris

Message par napo » 5 mai 2004, 13:08

j'utilise des groupes electrogene tres souvent
entre 2000 et 5000 kva en 220v selon le matos utilisé
j'utilise un petit onduleur pour le pc sauf la derniere fois ou l'onduleur a fait des siennes donc g branché le pc comme ca et y a pas eu le moindre probleme

jamais eu le moindre probleme de tension (les amplis, tables de mixs, platines encaissent sans problemes les hausses et baisses de tensions du groupe, dans une certaine limite bien sur!)
pour les machines style groovebox le risque est de perdre ce qu'il y a en memoire
le plus sensible est le materiel informatique, le risque etant ici de cramé l'alim qui regule la tension avant de l'envoyer aux differents composants
plus rarement tu peu cramé aussi la carte mere .......
un onduleur c pas cher et ca protege nikel

la seule chose indispensable est d'avoir un groupe régulé et la securité que j'utilise est une rallonge/multiprise avec disjoncteur (50 euro ds un mag de bricolage)
si le groupe s'emballe le disjoncteur saute et aucune tension superflue n'est envoyé vers ton matos

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 5 mai 2004, 19:46

Pour répondre à Foisse,

Tu indiques que tu peux choisir entre du tri- phasé 380 volts et du monophasé 220 volts. Le groupe permet une puissance de 5 KVA.

Si on fait le calcul en se basant sur du tri- phasé 380 volts, voici ce que ça donne: 5000= 380 x I x 1.73 soit un ampérage de 7,6 ampères.
Ce qui te permet d'avoir une puissance de 7,6 x 380 x 1.73 = +/- 5000 watts.

Si on fait le calcul en se basant sur une tension de 220 volts monophasée, cela donne 5000 / 220 soit 22 ampères. Et donc une puissance de 220 x 22 = +/- 5000 watts.

Jusque là, c'est logique. Le groupe permet donc une puissance de maximum de 5000 watts.

Maintenant, je te déconseillerais d'utiliser ton groupe à pleine puissance. Tout simplement parce qu'on ne sait pas comment il réagit à pleine puissance. Et puis aussi, il est impossible de tirer 5000 watts sur une prise monophasée classique sans risque de la faire fondre.

Bref, si j'étais toi, je me dirais que je peux tirer maximum 16 ampères (soit 3500 watts en 220 volts) sur ce groupe.
Point de vue protection, un interrupteur différentiel monophasé de 20 ou 40 ampères, 30 mA. Ca doit te coûter environ de 50 à 100 euros comme l'a dit Ziggy. En plus de ça, un disjoncteur (fusible) de 16 ampères. Tout ça à mettre dans un petit boitier (ou coffret électrique) dans le but que personne ne sache toucher aux connections!

Point de vue ordre de branchement, Groupe -- Différentiel -- disjoncteur -- et matériel.

Maintenant, ce petit coffret va te coûter relativement cher mais te permettra de protéger ton matériel. Regarde si l'investissement est utile et si il risque de servir dans le futur...

Sinon, je n'ai pas vraiment d'autres solutions de protection à te proposer.

Et pour ce qui est de la durée de fonctionnement de ton groupe, 3 heures, ça me paraît très peu! N'oublie pas que tu ne peux normalement pas remplir le réservoir de ton groupe lorsqu'il fonctionne. C'est un peu comme une voiture...

Avatar du membre
akarien
Habitué
Habitué
Messages : 116
Enregistré le : 7 févr. 2004, 19:19
Localisation : Plaisance du Touch (31)

Message par akarien » 7 mai 2004, 20:56

Juste un petit truc en plus: si tu utilises une rallonge (et je suppose que tu en utiliseras une ne serait-ce que pour ne pas avoir le groupe à côté du concert...), prévois la suffisamment dimmensionnée: n'espère pas faire circuler 22 ampères dans une rallonge de 1.5mm² sur une longueur de 30 mètres.... ca le fera pas, mais alors pas du tout!!! (perte de puissance à travers le cable qui va se comporter comme une résistance, et qui va donc chauffer, la gaine risque de fondre => court-circuit).
Je ne suis pas spécialiste électicité, mais il y a des tableaux qui donnent la section (mm²) à utiliser en fonction de l'ampérage (ca prend en compte des longueur moyennes).
Une astuce est d'utiliser deux ou trois rallonges (tu divises la puissance dans chaque rallonge)

Autre chose: si tu utilises une rallonge de 100m, mais que tu es à 20m du groupe, ne laisse pas les 80m qui restent enroulés!!! car tu vas faire un joli feu de joie (et oui, les cables electriques, ca chauffe et ca brûle). Ca provient du fait que le cable est enroulé et qui se comporte comme une bobine dans laquelle transite 3kW à 50Hz. Donc tu déoulres complètement le cable en faisant des boucles allongées sur 3 à 5m


Voilà, il y a des règle à respecter, le plus souvent indiquées dans la notice (si elle est bien faite), sinon, pose des questions aux vendeurs ou electriciens de ton entourage (en fonction donc de tes contraintes particulières - distance, ampérage, etc..)
Ces petits rien qui font tout... ou presque! 8)

Avatar du membre
akarien
Habitué
Habitué
Messages : 116
Enregistré le : 7 févr. 2004, 19:19
Localisation : Plaisance du Touch (31)

Message par akarien » 7 mai 2004, 22:21

J'ai regardé la page du phoenix 3000 (merci Globe), c'est un petit groupe, peu bruyant et d'une puissance de 2.7kW. Il a un disjoncteur intégré, mais pas de différentiel.
Le différentiel (c'est le plus cher dans une installation) c'est ce qui peut te sauver la vie s'il y a une faille d'isolation du 220V. Il ne faut pas le négliger.

Il est censé être régulé en tension. Pour en être convaincu: mesure le 220V à l'aide d'un voltmètre (à aiguilles si possible) et regarde si ca fluctue ou pas, ensuite branche un poste radio (pas cher) dessus: si ca ronfle, il faudra filtrer (onduleur) les composants sensibles.
Ces petits rien qui font tout... ou presque! 8)

foisse

Message par foisse » 8 mai 2004, 19:31

merci a tous pour faut conseil je vais acheter un differenciel de 30mA et on va faire aussi un boitier de fusible avec du 16A

voila ce que je relever sur le groupe
SDMO moteur 15 leroy somer alternateur tac243 5kva triphasé 7.6A 50hz ip22 classe b

Merci encore

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 9 mai 2004, 17:33

Pour compléter ce que disait Akarien à propos de la section des câbles, voilà un petit récapitulatif:

1,5 mm² = 16 ampères (courtes distances)

2,5 mm² = 16 ampères (longues distances)

4 mm² = entre 20 et 25 ampères

6 mm² = 32 ampères

10 mm² = 40 ampères (ou à la limite, du 63 A sur de courtes distances)

16 mm² = 63 ampères

25 mm² = 100 ampères

35 mm² = 125 ampères

Avatar du membre
akarien
Habitué
Habitué
Messages : 116
Enregistré le : 7 févr. 2004, 19:19
Localisation : Plaisance du Touch (31)

Message par akarien » 10 mai 2004, 12:27

T'es un chef, GLOBE !!! :D
Ces petits rien qui font tout... ou presque! 8)

BL34
NiouMember
NiouMember
Messages : 7
Enregistré le : 4 juin 2006, 17:40

Message par BL34 » 18 déc. 2006, 18:30

bonjour, j'utilise des enceintes amplifiées mackie srm450 + une table numerique yamaha(+ micros hf) le tout alimenté avec un groupe electrogène de 3kw, je voudrais acheter un onduleur ou regulateur de courant...ou est ce que je peux trouver ce genre de materiel et surtout lequel choisir ?
Merci à vous.

kirikou
Habitué
Habitué
Messages : 79
Enregistré le : 20 juin 2005, 17:59

Message par kirikou » 18 déc. 2006, 22:39

et hop, ça s'est fait...
viewtopic.php?t=3085

Avatar du membre
glaudiator
Équipier
Équipier
Messages : 381
Enregistré le : 30 mars 2004, 13:19
Localisation : Meaux - 77
Contact :

Message par glaudiator » 19 déc. 2006, 12:31

BL34 a écrit :bonjour, j'utilise des enceintes amplifiées mackie srm450 + une table numerique yamaha(+ micros hf) le tout alimenté avec un groupe electrogène de 3kw, je voudrais acheter un onduleur ou regulateur de courant...ou est ce que je peux trouver ce genre de materiel et surtout lequel choisir ?
Merci à vous.
Une simple recherche avec le mot onduleur t'aurai envoyé ici :
viewtopic.php?t=2622&highlight=onduleur
Espèce d'amateur... bah oui!

michel
NiouMember
NiouMember
Messages : 5
Enregistré le : 9 août 2005, 2:26
Localisation : p.o.

Message par michel » 27 déc. 2006, 3:00

Bonsoir a tous et joyeux noel

:!: ATTENTION , Le fait de raccorder simplement un differentiel 30ma sur la sortie d'un groupe electrogene ne vous protegent pas du danger d'electrocution car sur les groupes le neutre est isole de la terre.

Un differentiel comme son nom l'indique mesure en permanence le courrant traversant chacune de ses connection et disjoncte si il mesure une difference superieure a celle de son calibre.

Lorsque l'on "prends une bourre" (Meme si dans d'autre cas une "bonne bourre " peut etre agreable dans ce cas la c'est tres desagreable et sans protection differencielle comme dans l'autre cas cela peut etre mortel) nous derivons une partie du courant a la terre et le disjoncteur differentiel s'ouvre parce que la valeur du courrant traversant chacune de ses bornes a dans le cas present une difference superieure a 30ma .Ceci implique que pour fonctionner il est necessaire que le neutre soit a la terre en amont du differenciel .

Pour que le differenciel puisse fonctionner il faudra donc adopter un regime des neutres de type TN-S ( neutre a la terre ,masse au neutre ,conducteurs masse et terre separes) en amont du disjoncteur.

L'ideal pour un groupe electrogene est de disposer un controleur d'isolement entre neutre et terre mais vue le prix de ces instruments ils ne sont utilises que sur de gros generateurs.

En tapant " regimes de neutres tns " sur votre moteur de recherche vous pouvez trouver des exemples de schema de cablage.

Répondre