Page 1 sur 1

P17 63A

Posté : 21 mars 2005, 19:19
par INVITE
BONJOUR A TOUS
UNE QUESTION CONCERNANT LES PRISES 63A AVEC LE POLE
CENTRAL POUR LA DECONNECTION EN CHARGE
UN REGISSEUR DE SALLE ME DEMANDE DE CONNECTER
CE POLE AU NEUTRE
QU'EN PENSEZ-VOUS?

Posté : 21 mars 2005, 19:31
par aslmusic
Normalement, la broche centrale plus courte est débrancher en premier lorsque l'on déconnecte une P17 63A classique. Elle est donc relier à un conducteur qui alimente l'auto-maintien d'un relais. Lorsque la broche est déconnecté, le relais s'ouvre et interrompt le circuit électrique traversant la prise. Si tu mets le neutre dessus, quand tu déconnecte, le reste va se retrouver sous le 380 V des trois phases pendant un court instant.

C'est la norme NF-C 15-100. Le seul soucis est d'avoir un cable avec ce conducteur central. On préférera utiliser les prises Marechal ou P17 HYPRA a pivotement.

p17

Posté : 22 mars 2005, 2:44
par invite
je me suis mal exprimé
il s'agit de faire un pont entre le neutre et la broche du centre

Posté : 23 mars 2005, 21:21
par Globe
Elle est donc relier à un conducteur qui alimente l'auto-maintien d'un relais.
Le seul soucis est d'avoir un cable avec ce conducteur central
Pour ma part, la seule fois où ce conducteur central était utilisé, il n'était connecté à rien. Si la fiche n'était pas enfoncée, le disjoncteur ne pouvait pas être enclenché. Pour tester la tension, nous avons donc introduit une tige en plastique à la place de la broche centrale. Là, nous avons pu tester la tension.

Pour en revenir à la question de départ, le plus simple est sans doute de demander directement au régisseur... Et de nous tenir au courant.

P17 63A

Posté : 21 avr. 2005, 15:37
par INVITE
SUITE
J'AI FAIS UN PONTAGE ENTRE NEUTRE ET MILIEU SUR PLACE
CAR SANS CELUI CI JE N'AVAIS PAS D'ALIM.

P17

Posté : 22 avr. 2005, 0:07
par INVITE
je le suis !!!!!!!