sectionneur 32a tri

Postez ici vos soucis techniques, vos trucs pour dépanner et tout ce qui concerne la construction d'enceintes etc
nathan
Membre
Membre
Messages : 37
Enregistré le : 12 août 2005, 1:03
Localisation : NORD

sectionneur 32a tri

Message par nathan » 23 oct. 2005, 19:04

bonjour à tous

j'ai récupéré un sectionneur 32 a tri sans coupure de neutre
je voudrai l'utiliser pour protéger un bloc grada 12 x 2kw
le fait qu'il soit en tri et non en quadra y a t il une incidence ?

Avatar du membre
Amadeus
Équipier
Équipier
Messages : 310
Enregistré le : 26 août 2005, 0:18
Localisation : 59 - 62

Message par Amadeus » 23 oct. 2005, 19:24

Je vois 2 problèmes:
1) Si le neutre est exploité (montage en étoile) ce qui est le cas, il est obligatoire de couper le neutre en même temps que les phases. :(
2) Si c'est bien un sectionneur et pas un interrupteur ou interrupteur/sectionneur, il ne devra jamais être actionné en charge sous peine de destruction et des risques pour les personnes induits. :(
Image

nathan
Membre
Membre
Messages : 37
Enregistré le : 12 août 2005, 1:03
Localisation : NORD

sectionneur 32a tri

Message par nathan » 23 oct. 2005, 19:32

si je monte le sectionneur/disjoncteur
y a t'il un risque qu'il se déclence à l'allumage
des projos suite à un desquilibre des phases ?

Avatar du membre
Amadeus
Équipier
Équipier
Messages : 310
Enregistré le : 26 août 2005, 0:18
Localisation : 59 - 62

Message par Amadeus » 23 oct. 2005, 19:55

Aucun risque de ce côté là car uniquement actionné manuellement.
Les sectionneurs disparaîssent de plus en plus du marché (à l'exception du secteur industriel) au profit des sectionneurs/interrupteurs à cause des risques liés à leur fonctionnement.
Mais attention, quand j'écris qu'il est obligatoire de couper le neutre en même temps que les phases, c'est un point de la règlementation NFC-15100 ! Il faut impérativement la suivre !!!
Image

nathan
Membre
Membre
Messages : 37
Enregistré le : 12 août 2005, 1:03
Localisation : NORD

sectionneur 32a tri

Message par nathan » 23 oct. 2005, 20:12

je m'exprime mal ce n'est pas un sectionneur
mais un disjonteur
type merlin gerin c32n 32a type d 380v
[/img]

Avatar du membre
Amadeus
Équipier
Équipier
Messages : 310
Enregistré le : 26 août 2005, 0:18
Localisation : 59 - 62

Message par Amadeus » 23 oct. 2005, 20:53

OK !
On évite donc les problèmes liés aux sectionneurs !
Par contre, pas moyen d'éviter la coupure du neutre car c'est ici le même principequi doit être respecté.
Ton disjoncteur est prévu pour un montage triphasé en triangle, et c'est le seul usage qui en est permis...
Image

nathan
Membre
Membre
Messages : 37
Enregistré le : 12 août 2005, 1:03
Localisation : NORD

sectionneur 32a tri

Message par nathan » 23 oct. 2005, 21:15

ok merci pour tes reponses

ldb
Habitué
Habitué
Messages : 66
Enregistré le : 15 oct. 2005, 16:27
Localisation : Caen

Message par ldb » 24 oct. 2005, 18:55

c32n 32a type d 380v
D, c'est le type de la courbe. Il s'agit d'une courbe spéciale pour le démarrage des moteurs (fort pics d'intensité au démarrage) donc il est pas utilisable dans ton cas.

gluglu
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 726
Enregistré le : 8 juin 2005, 19:28
Localisation : Territoire de Belfort 90

Message par gluglu » 25 oct. 2005, 0:07

bonjour

il faut verifier au catalogue merlingerin si il n'existe pas un systeme qui permet de rajouter un pole en plus et qui se coupe en meme temps par liaison mecanique

mais si le disj est special pour les demarage moteur il ne faut pas l'utiliser pour une autre protection

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 25 oct. 2005, 7:37

gluglu a écrit :il faut verifier au catalogue merlingerin si il n'existe pas un systeme qui permet de rajouter un pole en plus et qui se coupe en meme temps par liaison mecanique
Le plus simple est encore d'aller chercher un disjoncteur/ différentiel (les deux systèmes de coupure en un "boitier") adapté à la puissance de son bloc et de l'alimentation prévue pour.
Ca se trouve un peu partout: Legrand, Merlin Gerin, Hager,...

ldb
Habitué
Habitué
Messages : 66
Enregistré le : 15 oct. 2005, 16:27
Localisation : Caen

Message par ldb » 26 oct. 2005, 18:35

C'est le plus sage en effet, mais attention un tel disjoncteur ca coute bonbon environ 300€ chez MG.

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 27 oct. 2005, 17:59

ldb a écrit :C'est le plus sage en effet, mais attention un tel disjoncteur ca coute bonbon environ 300€ chez MG.
Ton prix me paraît bien cher... :?

nathan
Membre
Membre
Messages : 37
Enregistré le : 12 août 2005, 1:03
Localisation : NORD

disjoncteur

Message par nathan » 2 nov. 2005, 15:13

quelqu' un peut-il me confirmer, il me semble voire des disjoncteurs
sans coupure de neutre sur les boitiers hama de chez thomann?

Avatar du membre
Amadeus
Équipier
Équipier
Messages : 310
Enregistré le : 26 août 2005, 0:18
Localisation : 59 - 62

Message par Amadeus » 2 nov. 2005, 17:05

Tu as un lien ?
Je n'ai rien trouvé sur le site...
Image

Avatar du membre
Amadeus
Équipier
Équipier
Messages : 310
Enregistré le : 26 août 2005, 0:18
Localisation : 59 - 62

Message par Amadeus » 2 nov. 2005, 17:06

Double post ! Saleté de connexion proxy de m.... ! :-x
Image

Répondre