Page 1 sur 2

sectionneur 32a tri

Posté : 23 oct. 2005, 19:04
par nathan
bonjour à tous

j'ai récupéré un sectionneur 32 a tri sans coupure de neutre
je voudrai l'utiliser pour protéger un bloc grada 12 x 2kw
le fait qu'il soit en tri et non en quadra y a t il une incidence ?

Posté : 23 oct. 2005, 19:24
par Amadeus
Je vois 2 problèmes:
1) Si le neutre est exploité (montage en étoile) ce qui est le cas, il est obligatoire de couper le neutre en même temps que les phases. :(
2) Si c'est bien un sectionneur et pas un interrupteur ou interrupteur/sectionneur, il ne devra jamais être actionné en charge sous peine de destruction et des risques pour les personnes induits. :(

sectionneur 32a tri

Posté : 23 oct. 2005, 19:32
par nathan
si je monte le sectionneur/disjoncteur
y a t'il un risque qu'il se déclence à l'allumage
des projos suite à un desquilibre des phases ?

Posté : 23 oct. 2005, 19:55
par Amadeus
Aucun risque de ce côté là car uniquement actionné manuellement.
Les sectionneurs disparaîssent de plus en plus du marché (à l'exception du secteur industriel) au profit des sectionneurs/interrupteurs à cause des risques liés à leur fonctionnement.
Mais attention, quand j'écris qu'il est obligatoire de couper le neutre en même temps que les phases, c'est un point de la règlementation NFC-15100 ! Il faut impérativement la suivre !!!

sectionneur 32a tri

Posté : 23 oct. 2005, 20:12
par nathan
je m'exprime mal ce n'est pas un sectionneur
mais un disjonteur
type merlin gerin c32n 32a type d 380v
[/img]

Posté : 23 oct. 2005, 20:53
par Amadeus
OK !
On évite donc les problèmes liés aux sectionneurs !
Par contre, pas moyen d'éviter la coupure du neutre car c'est ici le même principequi doit être respecté.
Ton disjoncteur est prévu pour un montage triphasé en triangle, et c'est le seul usage qui en est permis...

sectionneur 32a tri

Posté : 23 oct. 2005, 21:15
par nathan
ok merci pour tes reponses

Posté : 24 oct. 2005, 18:55
par ldb
c32n 32a type d 380v
D, c'est le type de la courbe. Il s'agit d'une courbe spéciale pour le démarrage des moteurs (fort pics d'intensité au démarrage) donc il est pas utilisable dans ton cas.

Posté : 25 oct. 2005, 0:07
par gluglu
bonjour

il faut verifier au catalogue merlingerin si il n'existe pas un systeme qui permet de rajouter un pole en plus et qui se coupe en meme temps par liaison mecanique

mais si le disj est special pour les demarage moteur il ne faut pas l'utiliser pour une autre protection

Posté : 25 oct. 2005, 7:37
par Globe
gluglu a écrit :il faut verifier au catalogue merlingerin si il n'existe pas un systeme qui permet de rajouter un pole en plus et qui se coupe en meme temps par liaison mecanique
Le plus simple est encore d'aller chercher un disjoncteur/ différentiel (les deux systèmes de coupure en un "boitier") adapté à la puissance de son bloc et de l'alimentation prévue pour.
Ca se trouve un peu partout: Legrand, Merlin Gerin, Hager,...

Posté : 26 oct. 2005, 18:35
par ldb
C'est le plus sage en effet, mais attention un tel disjoncteur ca coute bonbon environ 300€ chez MG.

Posté : 27 oct. 2005, 17:59
par Globe
ldb a écrit :C'est le plus sage en effet, mais attention un tel disjoncteur ca coute bonbon environ 300€ chez MG.
Ton prix me paraît bien cher... :?

disjoncteur

Posté : 2 nov. 2005, 15:13
par nathan
quelqu' un peut-il me confirmer, il me semble voire des disjoncteurs
sans coupure de neutre sur les boitiers hama de chez thomann?

Posté : 2 nov. 2005, 17:05
par Amadeus
Tu as un lien ?
Je n'ai rien trouvé sur le site...

Posté : 2 nov. 2005, 17:06
par Amadeus
Double post ! Saleté de connexion proxy de m.... ! :-x