Page 1 sur 1

Disjoncteur

Posté : 19 janv. 2007, 21:56
par jenova11
bonjour je possade 3disjoncteur tetrapolaire c32 merlin gerin, et je souhaiteres savoir si je peux les deviser en 2 dijoncteur bipolaire ou si je ne peux que les utiliser en dijoncteur tetra polaire triphaser 400v + neutre?

Posté : 20 janv. 2007, 20:49
par aslmusic
Ton disjo tetra polaire est indivisible, si une phase disjoncte, tout ce coupe, non ?

Si tu met une phse+ N, l'autre phase + N, si la première ou la seconde disjoncte, elle coupe l'autre.

Tu ne peux l'utiliser qu'en bipolaire avec une phase et un N et laisser les deux autres circuit sans rien.

Posté : 20 janv. 2007, 21:05
par jenova11
bon j'ai resolu le probleme au cas ou sa interesseres quelqun a l'aide d'une pince coupante je les separe en 2 sircuit(c'est en fai 4 dijoncteur unipolaire relier entre eux,j'ai tester et cela fonctione