Grosse bétise amadeus !!! 30mA n'a JAMAIS été un calibre mais une sensibilité de déclenchement !!!!!Amadeus a écrit :Bé v'là un sujet qui remonte !
J'en profite pour donner quelques détails:
- Lorsque l'on parle de cascade de protections différientielles, on l'appelle 'Sélectivité Verticale'.
- La norme NFC 15-100 stipule qu'une protection différentielle doit 'tomber' entre la moitié et la valeur nominale de son calibre.
Exemple: Pour un calibre de 30 mA, entre 15 et 30 !
Le bloc différentiel qui se broche sur le disjoncteur possède deux tores qui entourent la phase et le neutre. Si par exemple tu consommes 2A sur ta ligne le premier tore sur la phase mesure les deux ampères et le deuxième tore sur le neutre doit impérativement voir les 2A revenir dans leur intégralité. On l'appelle différentiel car il calcule la différence de ce qui part et ce qui revient. Si ce qui revient sur le neutre à une différence d'au moins 30mA le dispositif déclenche car il y a quelque part une fuite due à un défaut d'isolement ou autre donc un danger pour autrui . C'est pour cela que la valeur 30mA est appellée "sensibilité de déclenchement".
Cette valeur 30 mA a été adopté car elle correspond au seuil médical de la fibrilation ventriculaire !!!!!!
Quant au calibre ce sera par exemple 16A, 20A, 32A, etc.... et là le disjoncteur coupe si tu dépasses ces valeurs sans qu'il y ait pour autant un défaut sur la ligne.C'est ce qu'on appelle une "surcharge".
Je rajoute une petite précision sur cette histoire de calibre, à savoir que si vous devez acheter un disjoncteur vérifiez qu'il n'ai pas l'appellation "compensé" car cela veut dire qu'il est tropicalisé avec un dispositif supplémentaire à base de bilames.Ils sont fait pour les pays ou les température sont beaucoup plus élevées qu'en France aussi bien dans le chaud que dans le froid.
Voilou !!!!!