Hello,
En parlant de différentiels: quelle est la norme en France?
A ma connaissance en Belgique (mais je n'en suis pas certain, n'effectuant jamais moi-même de distribution electrique) le 30mA c'est uniquement dans les salles d'eau, le reste étant en 300mA...
Et 30mA, ça va vite... la moindre petite perte quelque part...
En parlant de différentiels: quelle est la norme en France?
A ma connaissance en Belgique (mais je n'en suis pas certain, n'effectuant jamais moi-même de distribution electrique) le 30mA c'est uniquement dans les salles d'eau, le reste étant en 300mA...
Et 30mA, ça va vite... la moindre petite perte quelque part...
-
- Équipier
- Messages : 383
- Enregistré le : 22 juin 2010, 16:36
- Localisation : Lyon
- Contact :
- Globe
- Modo
- Messages : 1874
- Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
- Localisation : Mons, Belgique
- Contact :
C'est effectivement la norme en Belgique mais uniquement pour les installations domestiques. De plus en plus, les contrôles demandent une protection de 30 mA sur les tableaux en sonorisation et éclairage.K@b a écrit :A ma connaissance en Belgique (mais je n'en suis pas certain, n'effectuant jamais moi-même de distribution electrique) le 30mA c'est uniquement dans les salles d'eau, le reste étant en 300mA...
Et 30mA, ça va vite... la moindre petite perte quelque part...
- Fish
- Modo
- Messages : 2214
- Enregistré le : 20 mars 2006, 22:16
- Localisation : Paris
Deux-trois précisions:
- les disjoncteur "30mA" sont rarement à 30mA: il s'agit du courant maximal au delà duquel on est certain que le différentiel va agir. Mais il y a forcément une certaine variabilité (comme dans toute production industrielle). Le fabricant cible donc une valeur inférieure (par exemple 25mA, je dis ça un peu au hasard), il teste toute sa production, et jette les 0,5% qui sont au delà de 30mA. On peut donc tomber sur un différentiel qui agit à 27mA ou à 25, ou à 22... c'est peut-être plus serré que ça aujourd'hui.
- On considère qu'un courant peut être mortel à partir de 25mA. Alors pourquoi avoir autorisé 30mA ? Ben, d'une part pour l'histoire des tolérances ci dessus (qui font qu'en pratique on est en dessous), et surtout parce qu'il est extrêmement rare qu'il n'y ait rien sur la ligne. Dans une maison, il y a toujours un frigo, une machine à laver, un chauffe-eau... Qui chacun vont avoir un courant de fuite de l'ordre de 2mA. Même avec un disjoncteur à 30mA, on a: 30mA - frigo - lave-linge - cafetière -... = 20 à 25mA qui restent. Si on avait imposé une valeur maximale de 25mA, le cumul des tolérances + fuites des appareils aurait engendré des situations où "ça saute tout le temps".
- quand on cumule les courants de fuite, on accumule les risques d'avoir un déclenchement indésiré. LA manière de s'en prémunir, sans remettre en jeu la sécurité, est d'avoir plusieurs différentiels distincts sur chaque ligne, plutôt qu'un général suivi de disjoncteurs divisionnaires. Mais c'est évidemment beaucoup plus cher (un différentiel coûte 30-60 euros, un divisionnaire moins de 5 euros). Mais c'est ce qui se pratique dans les bâtiments professionnels : les armoires électriques dans ma boîte n'ont que des différentiels 16A/30mA, qui font à la fois limitation du courant et protection. Il doit y en avoir des centaines dans l'ensemble de la société.
- dans les ERP en France, on demande que les lignes "accessibles au public" soient protégées par des 30mA. en revanche ce n'est pas nécessaires pour les lignes non accessibles. On peut donc très bien tirer une ligne tétra 125A sans protection 30mA depuis un local électrique vers des armoires sous la scène, à condition que le câble soit bien "planqué".
- les disjoncteur "30mA" sont rarement à 30mA: il s'agit du courant maximal au delà duquel on est certain que le différentiel va agir. Mais il y a forcément une certaine variabilité (comme dans toute production industrielle). Le fabricant cible donc une valeur inférieure (par exemple 25mA, je dis ça un peu au hasard), il teste toute sa production, et jette les 0,5% qui sont au delà de 30mA. On peut donc tomber sur un différentiel qui agit à 27mA ou à 25, ou à 22... c'est peut-être plus serré que ça aujourd'hui.
- On considère qu'un courant peut être mortel à partir de 25mA. Alors pourquoi avoir autorisé 30mA ? Ben, d'une part pour l'histoire des tolérances ci dessus (qui font qu'en pratique on est en dessous), et surtout parce qu'il est extrêmement rare qu'il n'y ait rien sur la ligne. Dans une maison, il y a toujours un frigo, une machine à laver, un chauffe-eau... Qui chacun vont avoir un courant de fuite de l'ordre de 2mA. Même avec un disjoncteur à 30mA, on a: 30mA - frigo - lave-linge - cafetière -... = 20 à 25mA qui restent. Si on avait imposé une valeur maximale de 25mA, le cumul des tolérances + fuites des appareils aurait engendré des situations où "ça saute tout le temps".
- quand on cumule les courants de fuite, on accumule les risques d'avoir un déclenchement indésiré. LA manière de s'en prémunir, sans remettre en jeu la sécurité, est d'avoir plusieurs différentiels distincts sur chaque ligne, plutôt qu'un général suivi de disjoncteurs divisionnaires. Mais c'est évidemment beaucoup plus cher (un différentiel coûte 30-60 euros, un divisionnaire moins de 5 euros). Mais c'est ce qui se pratique dans les bâtiments professionnels : les armoires électriques dans ma boîte n'ont que des différentiels 16A/30mA, qui font à la fois limitation du courant et protection. Il doit y en avoir des centaines dans l'ensemble de la société.
- dans les ERP en France, on demande que les lignes "accessibles au public" soient protégées par des 30mA. en revanche ce n'est pas nécessaires pour les lignes non accessibles. On peut donc très bien tirer une ligne tétra 125A sans protection 30mA depuis un local électrique vers des armoires sous la scène, à condition que le câble soit bien "planqué".
-
- Habitué
- Messages : 120
- Enregistré le : 12 oct. 2011, 17:14
C'est clair qu'un 300mA est là pour protéger les installations, pas les personnes30mA ça va vite mais c'est déjà un courant mortel, un diff de 300mA te laisserais tranquillement mourir dans ton coin sans broncher

Et j'avais toujours retenu fibrillation du coeur à partir de 40-50mA
Quelqu'un connait la norme en Belgique pour les installations non-fixes? j'ai cherché sur le web mais pas trouvé...
- Fish
- Modo
- Messages : 2214
- Enregistré le : 20 mars 2006, 22:16
- Localisation : Paris
- Globe
- Modo
- Messages : 1874
- Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
- Localisation : Mons, Belgique
- Contact :
Bonne question... Certaines salles comme le Heysel imposent des 30mA si je ne me trompe pas. D'autres lieux font pareils... Mais à ma connaissance, rien n'est stipulé dans le RGIE à ce sujet. Le plus simple serait sans doute de s'adresser à un organisme de contrôle tel que Vincotte.K@b a écrit :Quelqu'un connait la norme en Belgique pour les installations non-fixes? j'ai cherché sur le web mais pas trouvé...
Et par rapport à la protection des personnes, disjoncteurs, différentiels,..
Un dossier intéressant.
-
- Salut
- Messages : 4
- Enregistré le : 9 sept. 2012, 22:23
Pour infos en france ,on impose un diff. de 30 mA sur toutes les lignes d'alimentation de 32 A ou inférieur ,que ce soit du mono. ,tri. ou tétra.
Il y'a bien un coef. de sécurité pour le calibre des protection différentielles
(bloc Vigi ou relais diff. ;il est de 0.8 pour tout les fabriquants et tout les pays),
en gros un diff 30mA est conçu pour tomber à 24 mA ,un 300mA à 240...
Il y'a bien un coef. de sécurité pour le calibre des protection différentielles
(bloc Vigi ou relais diff. ;il est de 0.8 pour tout les fabriquants et tout les pays),
en gros un diff 30mA est conçu pour tomber à 24 mA ,un 300mA à 240...