Page 1 sur 1

L'ampérage dans une salle inconnue

Posté : 3 août 2008, 22:52
par co.rouf
Bonjour,

1)lorsque l'on arrive, en tant que technicien, dans une salle inconnue, comment se renseigner sur l'ampérage?
2) comment définir l'ampérage dont le groupe, en son et en lumière aura besoin pour ce les machines ne sautent pas?

Dans l'attente de vos réponses,
merci.

Co.RouF

Posté : 3 août 2008, 23:40
par ziggy
hello corouf et bienvenue sur le Forum

...pour connaître l'ampérage tu te diriges tout droit vers le disjoncteur générale de la salle et tu regardes ce qui est marqué dessus
c'est généralement du 3 x 45A ou du 3 x 60A
et parfois du 15A en monophase :mrgreen: ^bof

..concernant les besoins du groupe une calculette fera affaire et on additionne la puissance nécessaire
j'ai écrit pour mes besoins un petit calculateur que tu peux télécharger ici

Posté : 7 août 2008, 17:58
par co.rouf
merci ziggy mais j'ai toujours un soucis ...
si l'on prend ton exemple que j'ai téléchargé, on arrive à un ampérage total de 210,4 A pour 48 800 W.
comment fait on si l'on arrive sur l'on ne dispose que d'un disjoncteur 32A ... si tu vois ce que je veux dire...
et peux tu m'expliquer les histoires de séparations de phases ... le 3 x 60A dont tu me parles c'est qu'il y a 3 phases de 60 A? du coup comment séparer ces phases au branchement...
comme tu peux le voir je suis largué ... et j'aimerais bien finir par m'en sortir...
d'avance merci.

Posté : 8 août 2008, 9:56
par papet
Salut co.rouf
co.rouf a écrit : comme tu peux le voir je suis largué ... et j'aimerais bien finir par m'en sortir...d'avance merci.
Pour t'aider a raccrocher les amarres
http://www.ziggysono.com/htm_effets/ind ... stribution
http://www.techniquesduson.com/elecspectacles.html#10
Cordialement

Posté : 8 août 2008, 17:33
par Globe
co.rouf a écrit :si l'on prend ton exemple que j'ai téléchargé, on arrive à un ampérage total de 210,4 A pour 48 800 W..
N'oublie pas que le fichier de Ziggy calcule l'ampérage à partir d'une tension monophasée!

Si tu as une tension triphasée, l'ampérage équivalent sera moindre!

Posté : 9 août 2008, 10:47
par ziggy
co.rouf a écrit :merci ziggy mais j'ai toujours un soucis ...
si l'on prend ton exemple que j'ai téléchargé, on arrive à un ampérage total de 210,4 A pour 48 800 W.
comment fait on si l'on arrive sur l'on ne dispose que d'un disjoncteur 32A ... si tu vois ce que je veux dire...
pour commencer tu repartis au mieux possible ta puissance sur les trois phases et puis tu ne fais jamais (!!!!) de plein feu

j'ai déjà fait des prestas avec un 3x 32A et 40kW de light sur les blocs (c'est un exercice pas trop difficile avec du trad, car on a les gradas etc

ça devient déjà plus compliqué avec les asservis qui pompent énormément de jus même au repos (lampe à décharge etc)