Régulateur de tension

C'est le Forum principal !
Postez ici vos messages pour tout ce qui concerne la Sonorisation, l'Enregistrement et le Matériel Son en général
Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Régulateur de tension

Message par Pico » 14 févr. 2009, 12:41

Bonjour,

Je voulais savoir si un régulateur de tension est indispensable pour une sono. Qu apporte t il réellement ? Je me sert souvent de mon système en extérieur sur un groupe electrogène de chantier, cela change t il la donne ???

Autant je touche ma bille en son autant en electricit" je connais que dalle, merci d avance our vos réponses et conseils et bravo à ziggy pour son site que je viens juste de découvrir et qui m as l air merveilleux :mrgreen:

Grag38
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 626
Enregistré le : 22 mai 2006, 21:31

Message par Grag38 » 14 févr. 2009, 13:47

chez nous, on ondule toujours les régies. Ca évite entre autre un enorme ploc avec des configurations numériques.

On utilise toujours des onduleurs depuis qu'on a utilisé la DMXR100 de sony qui plantait pour un oui ou pour un non, et qui mettait 2 minutes pour rebooter. Grands moments de solitude...

Si les gars font bien leur boulot, un groupe electrogène est fiable. Sinon il est arrivé une fois qu'un groupe délivrait une fréquence de 400 hz ce qui à cramé pas mal de gradateurs sur le plan en question.

Le pire pour l'electronique n'est pas (plus) un changement de tension, la plupart des alimentations electroniques supportent le 110/220 et 50/60hz.

Par contre un variation importante de fréquence peut bousiller un paquet de machines en cramant l'electronique.

A+

Pensez à bien prendre des onduleurs inline pour ce genre de truc (le top)

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 14 févr. 2009, 15:07

inline ou online ???

Grag38
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 626
Enregistré le : 22 mai 2006, 21:31

Message par Grag38 » 14 févr. 2009, 16:57

online en effet, j'ai fourché !

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 15 févr. 2009, 19:36

donc qui délivre une tension continue c est ca ????

Grag38
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 626
Enregistré le : 22 mai 2006, 21:31

Message par Grag38 » 15 févr. 2009, 21:21

Non ca délivre de l'alternatif ! 220 volts 50 hz.

Le on-line passe toujours par les batteries. Ce qi fait que si le jus tombe en amont, il n'y a pas de micro coupure. Le jus est toujours délivré.

Avatar du membre
db85
Affond-Equipier
Affond-Equipier
Messages : 1369
Enregistré le : 30 août 2006, 16:06
Localisation : vendée
Contact :

Message par db85 » 15 févr. 2009, 22:08

Juste un petit détail, Grag

En raison de "l'uniformisation des tensions domestiques" au sein de notre chère Europe, EDF en est à délivrer plutôt du 230V, parfois 235V (cela dépend des moments de la journée) que de l'antique 220V.
A terme 240V.
La fréquence réseau restant à 50 Hz.

En clair, gaffe à vos sélecteurs secteurs de périphs divers et variés et fuses associés. Qui sait ?.
Cordialement
Gérard
tu entends ce silence.....!!? si on faisait un peu de zique ?

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 16 févr. 2009, 18:22

Ok donc pour la sécu de mon système c est le mieux.

Suivant l ampérage les modèles sont différents ou peu importe la puissance ??

Est ce que vous connaissez un peu les marques, les modèles ???

Merci de votre aide

Avatar du membre
whynot
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 726
Enregistré le : 7 juin 2005, 18:14
Localisation : Oise - Pont Ste Maxence
Contact :

Message par whynot » 17 févr. 2009, 10:00

une bonne marque, APC, tu trouveras toutes les puissances adaptées à ton usage
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=23

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 17 févr. 2009, 11:53

C est normal que je trouve pas plus de 800W???

J ai besoin de puissance beaucoup plus importante, minimum 4KW pour l instant

Grag38
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 626
Enregistré le : 22 mai 2006, 21:31

Message par Grag38 » 17 févr. 2009, 13:08

Tu branches quoi pour avoir besoin de 4kw ?

Sinon Merlin Gerin sont trés bien aussi.

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 17 févr. 2009, 14:59

Ben pour l instant j ai 4kw rms + lumiere + equipement dj

Grag38
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 626
Enregistré le : 22 mai 2006, 21:31

Message par Grag38 » 17 févr. 2009, 20:54

le light tu oublies sur un onduleur !!! Lol .

juste la console et les machines, mais pas de puissance supplémentaire.

Si le jus en tête tombe, tout tombe et basta. Tu ne va pas onduler le light !

Cela se fait sur les défilés de mode mais je ne te raconte pas le prix de la loc de la semi remorque pour onduler 100kw de lights...

Pico
Membre
Membre
Messages : 21
Enregistré le : 14 févr. 2009, 11:48

Message par Pico » 18 févr. 2009, 12:53

lol
C est vrai j avais pas trop réfléchi mais y a pas trop d utilité à onduler les lights.
Mais 800W ca fait quand même léger pour 2 PL230 + P5000S + P3500S + DRIVERACK PA + équipement dj et le système est amené à grossir.

Avatar du membre
solo1984
Habitué
Habitué
Messages : 95
Enregistré le : 19 févr. 2007, 18:00

Message par solo1984 » 19 févr. 2009, 18:09

Grag, que penses-tu de celui-ci? Bon, c'est pour du home studio à Paris, donc je n'ai pas vraiment besoin de secours batterie, mais il devrait réguler correctement, non?


http://www.apcc.com/resource/include/te ... tryCode=fr[/url]

Répondre