Ronflette DBX 1066 (en relation avec la terre, visiblement)

Si les vieux routiers vous font peur, posez ici vos questions de "débutant" sans crainte. Ici on est spécial gentil et on ne mord pas!! Mais beaucoup de réponses existent déjà. Faites une recherche d'abord!
Avatar du membre
Philippe 34
Chef-Equipier
Chef-Equipier
Messages : 717
Enregistré le : 28 nov. 2010, 13:12
Localisation : Près de Montpellier

Message par Philippe 34 » 8 mars 2011, 17:53

sabol a écrit : Est-ce que j'ai une "vraie terre" ? ben... la maison date d'une quinzaine d'année, j'espère bien qu'à l'époque ils savaient mettre une vraie terre à la construction ! Non ?
Comment je vérifie ?
Là est tout le problème...
Ce n'est pas parceque tu as cablé dans les règles de l'art chez toi que ton circuit de terre est EFFECTIVEMENT relié à la prise de terre de l'habitation (dèjà vu !).
Seul moyen de t'en assurer, faire venir un électricien qui seul aura le matos adapté pour mesurer et vérifier la continuité de la terre.
Tu ne peux pas savoir le nombre d'installations de terre qui sont foireuses, même pas si vieilles que ça :???:
sabol a écrit :les disjoncteurs diff répondent bien aux tests
C'est bien mais leur bonne réponse au test ne renseigne en aucune façon de la qualité de la terre.
Pensée du moment: un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis

Répondre