Message par tami1 » 19 août 2006, 22:09

bjr,
Je voudrais savoir, pour définir le choix d'un groupe electrogene il faut bien prendre en compte la consomation en puissance des amplis, processeur, table et machines ?

Si nos amplis consomment 4 kw au total il faut prendre un groupe de quel puissance pour être en sécurité ??

Une chose me turlupine les amplis ne sont pas en plein puissance tout le temps !?

Avatar du membre
ziggy
Admin
Admin
Messages : 14605
Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
Localisation : Lozère (48)
Contact :

Message par ziggy » 20 août 2006, 10:27

la consommation des amplis dépend de leur class (class A, class D class H etc etc) généralement la consomation moyenne et peak est décrit dans les specs techniques

pour être à l'aise il faut prendre un groupe plus puissant que la consommation estimé, et il faut un régulateur de tension aussi (s'il n'est pas déjà intégré dans le groupe)

tami1
Membre
Membre
Messages : 24
Enregistré le : 19 août 2006, 21:43

Message par tami1 » 20 août 2006, 13:38

ok je m'en doutais, maintenant si je choisi un groupe 5kw non régulé, puis-je installé ce régulateur ci ?
http://v2.webdistrib.com/(d7cc4cc9e85e8 ... 40393.html

Ou celui ci qui fait ondulateur
http://www.pixmania.com/fr/fr/189235/ar ... etechnique

dailleurs vaut mieux prendre un régulateur ou un ondulateur ?
meric c'est très important

Avatar du membre
ziggy
Admin
Admin
Messages : 14605
Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
Localisation : Lozère (48)
Contact :

Message par ziggy » 20 août 2006, 14:45

un simple régulateur de bonne qualité suffira - il s'agit de juste lisser les variation de tension et micro-coupures et pas d'encaisser de réelles coupures de jus

par contre avec un 600VA tu n'iras pas très loin...!!
il faut évidemment une puiissance adéquate à ton équipement

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 20 août 2006, 14:46

Pour une explication "simple" de la consommation électrique, tu as le début de cet article.

Dans tous les cas, il faut que tu calcules l'intensité (l'ampérage) totale de tous des appareils et prendre une marge de sécurité suffisante par rapport à ce que peut fournir un groupe électrogène.
Demande- toi aussi pendant combien de temps ce groupe peut fournir cette puissance...

Pour ce qui est du groupe, essaye d'en acheter un ou d'en louer un qui possède déja son régulateur de tension, ce sera bien plus simple.

tkc_toub
Équipier
Équipier
Messages : 397
Enregistré le : 13 juin 2005, 20:29
Localisation : toulouse

Message par tkc_toub » 20 août 2006, 19:24

la régulation est importante pour la petite éléctronique : j'ai déja vu deux machines korg mourir sur un groupe d'agriculteur.
la puissance des groupes est souvent indiquée en KVA (ex : 5000w kva),
il faut enlever 20% pour optenir la puissance réellement disponible en continu.
tu peut te fabriquer un piquet de masse pour éviter les blemes.

tami1
Membre
Membre
Messages : 24
Enregistré le : 19 août 2006, 21:43

Message par tami1 » 20 août 2006, 20:03

Dans tous les cas, il faut que tu calcules l'intensité (l'ampérage) totale de tous des appareils et prendre une marge de sécurité suffisante par rapport à ce que peut fournir un groupe électrogène.
Pareil si je prends en fonction de la puissance totale des appareils éle et la puiss du groupe ??

Autrement un groupe electro régulé de 5kw réel c'est quel coût ?

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 20 août 2006, 20:11

tami1 a écrit : Pareil si je prends en fonction de la puissance totale des appareils éle et la puiss du groupe ??
C'est-à-dire? Que tu calcules via la puissance ou l'ampérage de tes appareils, tu arriveras au même résultat.
Autrement un groupe electro régulé de 5kw réel c'est quel coût ?
En achat? En location? En monophasé?

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 20 août 2006, 20:20

J'ai fait une petite feuille de calcul permettant de calculer la puissance disponible à partir d'une valeur en VA.

C'est ici

tami1
Membre
Membre
Messages : 24
Enregistré le : 19 août 2006, 21:43

Message par tami1 » 20 août 2006, 20:32

En achat et location pour savoir ?

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 23 août 2006, 7:54

Les prix peuvent varier pas mal selon l'endroit où tu te trouves. Le plus simple est de rechercher les firmes proposant un service de location près de chez toi et de faire un petit comparatif.

tami1
Membre
Membre
Messages : 24
Enregistré le : 19 août 2006, 21:43

Message par tami1 » 23 août 2006, 11:53

Encombrement limité
Extrêmement compact
Interrupteur FI de sécurité
Démarreur électrique!
Batterie de démarrage incluse
Peut être utilisé n'importe où, même sur chantier car équipé d'un interrupteur de sécurité.
Cadre stable et pratique à entreposer
Grand réservoir pour une durée de fonctionnement accrue (12,5 heures)
Alarme manque d'huile
Voltmètre
Surveillance de la température
Fonction chargement de batterie (12V 7A)
AVR, pour un courant parfait (pas de parasites)
2 Sorties de courant
Certificat CE, EC-II, GS, TUV, Noise

Frequence (Hz) 50
Puissance continue (VA) 5000
Puissance max, pic, (VA) 6000
Puissance nominale (V) 2x 230VAC
Tension continue (W) 90
Tension continue (V) 12V
Moteur UP188
Moteur 4-Temps, 1 Cylindre, refroidi à air, OHV,

Cylindrée 389 ccm
Rotations par minutes 3000
Puissance max. 9.6 kW / 13PS à 3000 Rotations par minute
Starter électrique
voici des données technique d'un groupe sur la belgique, il propose 500VA en continu donc je doit comprendre qu'il ne met fournira que 4000W en continu ??

Sinon ce groupe il est bien régulé ou pas ? AVR veut dire régulateur de tension non ?
AVR, pour un courant parfait (pas de parasites)

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 23 août 2006, 13:09

Ca te fait à peu près 20A en 230V avec ce groupe.

Tu es en Belgique? Renseigne- toi auprès de Powershop, ils louent des groupent et doivent pouvoir en vendre.
Je n'ai pas contre pas l'adresse sous la main.

tami1
Membre
Membre
Messages : 24
Enregistré le : 19 août 2006, 21:43

Message par tami1 » 23 août 2006, 13:53

je suis en france, et ton magazin là je l'ai pas trouver sur le net !
chez bc-elec il y a une bonne occase, sais -tu si AVR signifie dans les sépcifications régulation de tension ?
http://www.bc-elec.com/product_info.php ... ts_id=1043

Avatar du membre
Globe
Modo
Modo
Messages : 1874
Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
Localisation : Mons, Belgique
Contact :

Message par Globe » 23 août 2006, 13:56

Rien de tel qu'un petit coup de téléphone pour le savoir!

Pour Powershop: http://www.thepowershop.be/